土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆接头操作过程分享~~不对的地方还请大家指出!!

电缆接头操作过程分享~~不对的地方还请大家指出!!

发布于:2013-07-10 10:57:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看到本区这方面内容比较少,特发此贴!
0.6KV-YJV22-240电缆接头操作过程图片
134_1186705_1e3c2e476783188.jpg
先把电缆外皮洗干净

134_1186705_f5295ed1a63be53.jpg
根据热缩套管的长度破开电缆外皮

134_1186705_299961556645872.jpg
在分不清零线时,应先做好零线标记,有黑胶布的就是零线。

134_1186705_7857f91bee6c092.jpg
确定第一根线的长度,线芯已有点黑了,外皮打磨后将就用了。

134_1186705_bf9efd0c8428d0e.jpg
先压接一端,接头要错开。

134_1186705_0051f2ca5b6dc55.jpg
最后一根最难操作了!

134_1186705_117337f6a9662ae.jpg
把四根都一端压接好后,拉开套上热缩套管

134_1186705_e938235de2afb0e.jpg
先压接好中间的两个接头,不然没法操作,用喷灯或煤气喷打热缩

134_1186705_a8186b98b886642.jpg
铜套管太空的要用铜线塞紧,热缩好的头要用自粘胶带胶好

134_1186705_7348b323dba2a44.jpg
压接最后一根

134_1186705_2a99ec64648ad81.jpg
注意边上电缆的保护

134_1186705_99c642b845871f7.jpg
里面的线芯用布或棉带绑好,把连上钢带连上加热时从中间往两端,不使中间有空气

134_1186705_99a7444b45f31a5.jpg
热缩好后应该有胶流出(热缩套管内自带胶)

134_1186705_1415abe6f5f7ae4.jpg
热缩完成,再用兆欧表检测电阻是否合格,我用500V表测在300兆以上。

不对的地方还请大家跟帖纠正~~大家有好的方案也可跟帖分享~~


    我认为图片顺序反了,都接上了还怎么套热缩管,应该先套热缩,在压接,缠胶带,再热缩
    2014-06-09 15:03:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghl5418
    zhanghl5418 板凳
    图片直观一动!感谢楼主~
    2014-06-09 09:48:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么现在下载刚上传的图纸要50B阿

为什么现在下载刚上传的图纸要50B阿,以前不都是免费的吗?

回帖成功

经验值 +10