土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 消防工程系统主要包括?

消防工程系统主要包括?

发布于:2013-07-10 10:29:10 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
消防工程是一项关系国计民安的重要工程,国家对于消防工程设计、审核等程序有着更为严格的强制性规定。根据《消防法》要求: 消防工程公司的设计必须由具有消防设施专项设计资质的工程公司或者设计公司来完成,设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,设计完成后,建设单位应将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核;未经审核或经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。消防工程包括火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、消防应急疏散系统、消防广播通讯系统、防火隔断系统、泡沫灭火系统、漏电火灾自动报警系统、消防电梯系统、消防炮系统、消防供水系统等。   火灾确认后联动切除火灾区域和相邻区域的消防电源,有两种方式,一种是手动远程控制启动消防联动设备切除非消防电源,另一种火灾探测器报警,消防联动主机自动启动消防控制设备,切除非消防电源,防排烟系统,当某一排烟分区内的火灾探测器报警后,消防控制中心开启该区域内的排烟阀和相应的防火阀,并启动相应的排烟风机和正压送风机,所有风机可在中控室手动远程控制,同时动作信号返回消防中心。
  消火栓和自动灭火喷淋系统报警联动,在每个消火栓箱内设有手动启泵按钮,并设有消火栓泵运行指示灯,消防控制报警中心接受消火栓手动启泵按钮信号,一栓一号,同时消火栓水泵运行信号反馈至消火栓手动报警按钮和消防控制中心,自动喷淋系统联动,消防控制中心接收水流指示器、检修阀阀位、湿式报警阀压力开关、湿式报警阀阀位的报警信号,消防报警中心接收到水流指示器、湿式报警阀压力开关的报警信号联动启动喷淋泵。在消防控制中心能联动、手动、自动控制喷淋泵的启停,并能接收消防喷淋泵的运行信号。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shiyihan778
    shiyihan778 沙发

    谢谢楼主的分享!
    2015-12-18 20:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • sop0755
    sop0755 板凳

    仅仅是简单地表述而已,针对不同的项目,消防工程的设置都有不同的系统,要求也不尽相同
    2013-07-15 14:23:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PVC线管过伸缩缝如何处理,最好附图啊!

PVC线管过伸缩缝如何处理,最好附图啊!

回帖成功

经验值 +10