土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 用pkpm算出板的配筋,师傅说大板加大配筋,他说就加大底筋,@200变为150,150变为125

用pkpm算出板的配筋,师傅说大板加大配筋,他说就加大底筋,@200变为150,150变为125

发布于:2013-07-10 09:45:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题如上所述,请问你们是怎么做的?大板又是怎么判断的?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 小屁孩
    小屁孩 沙发
    litianmark2002 发表于 2013-7-12 10:08 大板中间底部加强个人是这么理解的1、技术措施这么建议的2、大板的挠度和裂缝控制需要,楼上有人说PKPM …恩 有道理 谢谢你的回答啊
    2013-07-14 08:18:14

    回复 举报
    赞同0
  • 小屁孩
    小屁孩 板凳
    zhuzhuwenjun 发表于 2013-7-11 09:33 你师傅是对的,应为大板要控制挠度裂缝,当然加强底筋,况且在施工的时候,支座负筋很容易被踩踏凹陷,完全 …en 应该是因为这些道理吧 感谢参与
    2013-07-14 08:17:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2104 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个什么都不懂的新手,做结构设计,上手最快需要多久?求方法

大学应届毕业生,大学疏忽学业,没学到啥东西。请问做结构设计这块,有什么速成方法没?我想尽快上手,压力山大。

回帖成功

经验值 +10