关于变频器柜设计的一些问题!!!

发布于:2007-09-11 11:26:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问,变频器柜设计的时候,是不是绝对不允许在变频器输出侧安装接触器、熔断器或隔离开关,绝对不允许有断口?
如不允许,请问是为什么?现在强加了有什么危害吗?
本人现急需有力的说法,因为现在有一台柜就在变频下口安了一台接触器,我认为不妥,其他人都说没事,但现在较不准,请各位朋友多多发表看法。小弟先谢谢了!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    理论上,变频器的出口是不能装接触器/隔离开关之类的
    因为变频器的出口是个逆变器,接触器在分时会产生过电压,频繁的操作接触器容易损坏逆变器;
    所以建议变频器出口,不要装接触器
    2007-11-20 13:03:20

    回复 举报
    赞同0
  • lsc136
    lsc136 板凳
    MC代表KM
    MS代表KM+KH
    2007-09-14 23:20:14

    回复 举报
    赞同0