土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于宿舍是否设置室内消火栓的问题
现有一个公路管理的宿舍,每层面积500平方,层高3米,共三层,房间共44间,其中小单间40间,大套间4间,这样的情况是否要做室内消火栓系统呢?对照规范上好像不用设置,心里没底,望高手指点!!!先谢过啦!!!

全部回答(5 )

  • 小小菲菲
    可不设置消火栓,宜设置消防软管卷盘。
    2014-03-03 09:45:03 来自 PC 评论 举报
  • y1y108
    宜设置消防软管卷盘
    2013-07-13 00:55:13 来自 PC 评论 举报