同一回路上下级有二级熔断器,上级的是100A,下级有三个60A的,一次打雷把3个60A的都打断了,100A的没事,也许是100A的过载时间长一点,暂且不讨论为什么3个60A的断了,100A的不断这样之后100A的还能用吗,是否还能承受100A的额定电流?我觉得短时过电流后熔断器会有损伤,会影响它的过载特性,必须要换掉,各位同僚以为如何
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
weiyue23
沙发
学习学习学习了
2013-07-12 16:04:12
赞同0
-
恶魔的脚印
板凳
jljhl-001 发表于 2013-7-10 10:08 谢谢各位,关键是变压器与配电室的位置都是固定的,有其他考虑,不能移动。那么用3根3*240+2*120的铜芯电缆 …3拼电缆系数更低,实际在流量也远小于720MM截面的电缆,况且3拼等于3X3九根电缆,敷设难度很大