土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (老话新题)请教630KVA变低压侧该选用多大电缆

(老话新题)请教630KVA变低压侧该选用多大电缆

发布于:2013-07-09 23:42:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 jljhl-001 于 2013-7-9 23:51 编辑

630KVA变低压侧至配电间低压进线柜的进线电缆,距离140米,负荷约500KW左右,请问选用2根3*240+2*120的铜芯电缆埋地后并线接引可以吗?谢谢!

关键是距离太长,不能用母排。

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyue23
    weiyue23 沙发
    学习学习学习了
    2013-07-12 16:04:12

    回复 举报
    赞同0
  • 恶魔的脚印
    jljhl-001 发表于 2013-7-10 10:08 谢谢各位,关键是变压器与配电室的位置都是固定的,有其他考虑,不能移动。那么用3根3*240+2*120的铜芯电缆 …3拼电缆系数更低,实际在流量也远小于720MM截面的电缆,况且3拼等于3X3九根电缆,敷设难度很大
    2013-07-12 09:11:12

    回复 举报
    赞同0