接触到一个工程,因为海拔太高10kV全部采用24kV的配电设备。这样做是否合理?求大师
海拔高度3300米

全部回答(3 )

  • co1428925962787
    可以,就是钱多而已。
    2015-04-14 19:46:14 来自 PC 评论 举报
  • 天下唯吾曹孟德
    好像上次看的,每高100m,绝缘下降1%,温升也要提高。而且关于海报高度还有对电气间隙等也有修正系数
    2014-09-29 12:49:29 来自 PC 评论 举报