求助,24kV断路器能否用在10kV线路上?跪求
求助,24kV断路器能否用在10kV线路上?跪求
求助,24kV断路器能否用在10kV线路上?跪求
接触到一个工程,因为海拔太高10kV全部采用24kV的配电设备。这样做是否合理?求大师
海拔高度3300米
发布于
2013-07-09 13:00:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
co1428925962787
可以,就是钱多而已。
2015-04-14 19:46:14
来自 PC
评论
举报
天下唯吾曹孟德
好像上次看的,每高100m,绝缘下降1%,温升也要提高。而且关于海报高度还有对电气间隙等也有修正系数
2014-09-29 12:49:29
来自 PC
评论
举报