发布于:2013-07-09 11:25:09
来自:施工技术/环保工程施工
[复制转发]
无尘车间内部的风速测试一直都是比较重点的一个指标,今天,我们就为您整理一些无尘车间风速的测试步骤。
测试风速前的准备工作:
1. 预备图纸,风速仪及其他必需的测验仪器和资料。
2. 保证一切FFU已经在运转,要测验的区域已预备就续。
3. 调整好测验仪器,并保证仪器已通过校准。
4. 翻开测验仪器,并将感应头根据周围图解所示方位放置好。
5. 记载好一切的测验数据。
风速测验办法:
单向流洁净室测验:选用室截面均匀风速和截面积乘积的办法断定送风量.离高效过滤器300mm,垂直于气流的截面作为采样测验截面,截面上测点间隔不宜大于600mm,测点数不该少于5个,每一点的测验时刻不该少于10s,以记载均匀值,最大值和最小值,以一切测点风速读数的算术均匀值作为洁净室测验均匀风速。
无尘车间查看关键
1、查看所需求的图纸、测验表格及备用电池能否已预备好。
2、查看一切的FFU并封闭好一切门窗。
3、查看测验仪器所用的电池能否是新的。
4、需格外查看测验仪器的感应头和FFU/ULPA高效过滤器外表的间隔,以保证测验成果的准确性。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报