梁这样布置是不是合理,合理的话,图纸加圈的位置,支座条件是什么?谢谢
发布于
2013-07-09 10:11:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
wanglixin6181
lyralou 发表于 2013-7-11 15:29 真的是非常感谢你呢,还是第一次遇到这么有耐心的,有些比较简单的问题,也能详细的给分析下不客气,共同学习。高宽比太大,容易发生侧向失稳。不过300*900应该还在允许范围内,但应注意扭转变形,设置必要和充足的抗扭纵筋和箍筋。
2013-07-11 15:43:11
来自 PC
评论
举报
lyralou
wanglixin6181 发表于 2013-7-11 10:07 过谦了,超级笨的人是不会去搞设计的,不学无术的人是不会去动脑筋的。其实,从事设计工作的确很费脑 …真的是非常感谢你呢,还是第一次遇到这么有耐心的,有些比较简单的问题,也能详细的给分析下
2013-07-11 15:29:11