线路这样标注对吗?
线路这样标注对吗?
线路根数有没有错?分别控制四列,每列三只格栅灯。分别用了两个双控。
盼指点。虽然很基础的东西。谢谢!
发布于
2007-09-11 10:10:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
xiaolizi781
世上还是好人多。有信心了。谢谢大家。
谢谢"lxt9607"帮我总结了一下。我的笔记本又翻开了崭新的一页。呵呵:)
2007-09-12 16:08:12
来自 PC
评论
举报
lxt9607
从附图来看,该照明回路进线为两线(相线+零线),不带接地保护线,按照电气设计习惯,两根线可以不标注,但在设计说明中应有相应说明。导线根数的标注没有问题,但应注意标注供电回路编号!
一般设计图纸只需在系统图中进行管径、导线材质、敷设方式等的标注,在平面图中只需标注回路编号即可.
图中的墙面开关应该是双联单控墙面翘板开关(暗装).
2007-09-12 10:07:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xiaolizi781
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
39
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
14.04 万条内容 · 401 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
谢谢"lxt9607"帮我总结了一下。我的笔记本又翻开了崭新的一页。呵呵:)
一般设计图纸只需在系统图中进行管径、导线材质、敷设方式等的标注,在平面图中只需标注回路编号即可.
图中的墙面开关应该是双联单控墙面翘板开关(暗装).