大家好:我厂有一台12MW汽轮发电机机。(汽轮机12MW)
电机主要参数
:
额定容量 15MVA
额定功率 15MW
额定电压 10.5kV
额定功率因数 0.80(滞后)
额定频率 50Hz
额定转速 3000r/min
效率(保证值): 98.84%
相数: 3
定子绕组连接方式:Y
励磁方式: 静态
在查看励磁控制器时,发现发电机出口电压、励磁柜电压、电流、励磁变压器出口电压全部下降波动,随后过了5秒左右所有参数又上升,在这是发电机解列,听到一声爆炸声。检查发现励磁变压器高压侧10A快速容芯三相全部爆炸。高压柜内有起弧现象。
在检查发电机时,发现定子线圈绝缘有裂痕,固定线圈螺丝被切断。后来发电机打开后两端定子线圈都有位移。请大家帮我分析一下。因时间关系描述的不很详细,如有详细了解加qq群31423151
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳