请教“输电线路进线档导线与变电站内避雷针应保持多大距离?”
依据是什么?
请不惜赐教!!谢谢!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zbdyjlj
    zbdyjlj 沙发
    《过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997规程第7.1.11条 e)
    避雷针距被保护物的空气中距离≥5米,
    避雷针距被保护物的接地装置间的地中距离Sd≥3米,
    是否可以理解为“避雷针与线路进线档导线应保持5米以上距离”?
    2007-09-14 09:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • zjs591nn
    zjs591nn 板凳
    过电压保护规程有规定,3M
    2007-09-14 07:38:14