土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 第一次遇到发热量的问题,请各位帮帮忙!

第一次遇到发热量的问题,请各位帮帮忙!

发布于:2007-09-11 09:41:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在做地铁车站的动力照明设计,现暖通专业的同事要求提供各个设备房间的发热量问题,自己还是只小菜鸟,请教各位有没有根据功率换算发热量的简易公式??

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yjig
    yjig 沙发
    这项工作本应属于暖通专业的,怎么要电器设计师完成?
    本人仅知道部分设备的发热量:
    1、电机发热量:使用系数*电机功率/电机效率
    2、直流焊机发热量:焊机功率*负荷系数
    3、白识灯发热量:白识灯功率
    4、萤光灯发热量:(萤光灯功率+镇流器功率)*安装系数
    2007-09-11 18:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • whwzg
    whwzg 板凳
    主要是变压器的铜损和铁损,查一下手册便知.
    2007-09-11 16:53:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工图审查要闻2007-9-10

施工图审查要闻汇总近期我院施工图文件审查项目(共16项)电气部分的审查意见,无涉及强制性条文的错误,主要为一般规范性错误。其中,有同一性质的错误,在几项工程中均有出现。现将主要问题列出如下,请大家务必重视。1. 变配电室室内保护接地干线应不少于两根导体在不同点与接地体相连。(JGJ/T16-92第14.6.3.3条)2. 变压器与低压开关柜贴邻布置,其防护等级不应低于IP4X,(注:不是IP2X)