喷淋管网如果是做成环状的,那水流指示器应该放在哪个位置比较好?我见一般情况喷淋管都是只有一个进水管,但这次厂房改造,见人家原来设计的是环状的,感觉水流指示器的位置只能控制某一部分,不是整层。应该放那个位置才能控制整层?先谢谢了

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wanghaoyu1220
    wanghaoyu1220 沙发
    wwj-gpszx 发表于 2013-7-14 21:32 立管之后,环状管之前。这个应该是最简明扼要的正解了
    2013-11-26 09:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • 小方
    小方 板凳
    其实板凳的就是正解