土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 环状喷淋管网水流指示器放置位置

环状喷淋管网水流指示器放置位置

发布于:2013-07-08 16:12:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
喷淋管网如果是做成环状的,那水流指示器应该放在哪个位置比较好?我见一般情况喷淋管都是只有一个进水管,但这次厂房改造,见人家原来设计的是环状的,感觉水流指示器的位置只能控制某一部分,不是整层。应该放那个位置才能控制整层?先谢谢了

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wanghaoyu1220
    wanghaoyu1220 沙发
    wwj-gpszx 发表于 2013-7-14 21:32 立管之后,环状管之前。这个应该是最简明扼要的正解了
    2013-11-26 09:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • 小方
    小方 板凳
    其实板凳的就是正解
    2013-11-25 19:29:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三通,四通的问题

给水管,排水管可以用四通吗

回帖成功

经验值 +10