土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这真是大悲剧啊!三菱触摸屏全部进水,三菱PLC也是一样!

这真是大悲剧啊!三菱触摸屏全部进水,三菱PLC也是一样!

发布于:2013-07-08 15:16:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这真是大悲剧啊!
2013年7月5号,正常运行的真空镀膜机突然圆柱靶水管爆裂,大量的了冷却水直接喷射到电源控制柜!三菱触摸屏全部进水,三菱PLC也是一样! 下图是被水淋湿的分子泵电源!之后我们拆开用压缩气体吹干水,并烘干!带开机试运行!
20130708001910323_min.jpg
这是进了水的真空测量计,拆开用压缩气体吹干水,并烘干!带开机试运行!
20130708001914948_min.jpg
这是进了水的转架电机变频器,三菱的!拆下,烘干,待开机试运行!
20130708001919917_min.jpg
这是真空测量计的另一面,进水严重,拆开烘干,待开机试运行!
20130708001924089_min.jpg
这是四路流量控制器,进水严重,拆开,烘干,待开机试运行!
20130708001928667_min.jpg
四路流量控制计的另一面!
20130708001932870_min.jpg
全部仪器进水总拍!进水严重!
20130708001936839_min.jpg
控制柜全部进水,断电时候,听见霹雳拍拉的声音!
20130708001940011_min.jpg
控制柜全部进水,断电时候,听见霹雳拍拉的声音!
20130708001947198_min.jpg
控制柜全部进水,断电时候,听见霹雳拍拉的声音!
20130708001952495_min.jpg
三菱PLC进水!暂不知道有没有烧坏模块!
20130708001959229_min.jpg
正在用风扇吹干控制柜!
20130708002015995_min.jpg
角落瞎拍!
20130708002019136_min.jpg

截至7月6号上午,进水控制柜,进水仪器,水全部清干,把拆下的设备装回检查外围电路没有烧坏,短路,外围零件没有异常,通电,发现PLC的CPU报错,分子泵电源输出报警,触摸屏与PLC无法通讯,真空测量计正常,四路流量控制器正常。

PLC的CPU模块报警,经检测,模块烧坏2个,一个Q00CPU,一个Q68ADV模块,更换CPU ,更换模拟量模块,发现触摸屏与PLC能正常通讯,但是CPU模块还是一直在报警,编程软件检测CPU模块异常,其他OK,7月6号下午7点半下班没搞好,7月7号休息,只能7月8号礼拜一搞了,最关键的问题是原来的CPU模块烧坏与编程软件通讯不了,程序无法下载,这才是关键,怎么搞,待续!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7月8号礼拜一,上班厂家的工程师过来了,给PLC上电检测,编程软件一检测,还是继续报错,我们从其他机器上拆下一个一样的CPU,程序与烧坏的一样,运行没有报警了,开机我们先手动运行,检查发现输入输出正常,再转到自动运行,直到下班,设备已经正常做货了!下面是损害的CPU模块! 损坏的 三菱Q00CPU
20130708212201854_min.jpg

20130708212219870_min.jpg
拆开了!
20130708212223604_min.jpg

20130708212248698_min.jpg

维修总结:造成控制柜进水损坏主要原因是控制柜的侧门全部拆了,没有防水的侧门。爆水管是由于水管老化,没有及时的发现更换,平时巡查设备不仔细。整改把所有设备的电气控制柜的侧门全部检查,发现没有的及时安装,发现没有关到位的,及时关好,再就是电气控制柜定期用干燥的压缩空气除尘,检查散热风扇是否运行,保证散热正常,巡查时认真仔细,发现隐患及时汇报,及时处理。此次由于控制柜进水,导致机器停产60小时左右,损坏PLC两个模块(Q00CPU一个,Q68ADV模块一个),还有就是机器厂家工程师维修免费,但是需要购买配件。在以后的工作中,要避免此类事故再次发生。

哎 ~~真是得不偿失啊~~~平时巡查设备时一定要仔细,发现隐患及时汇报,避免此类事情的发生。



    pluliang 发表于 2013-7-10 07:34 整体设计不合理,在有精密电子仪器的室内或空间内不应该有水管通过包括暖气管道,如果必须有,精密电子仪器 …说的很正确,不知道当初你们设计图纸评审专家干啥去了
    2017-10-20 15:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    灵魂魅 发表于 2013-7-9 15:57 学习了 那地方漏水再正常不过了 怎么弄成这样….佩服你们的胆量
    2017-10-20 15:39:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

伺服驱动器发热,求助?

旧设备拆下一个广数DA98-23系列伺服驱动器,输出功率是2.3千瓦、输入电源是3相220伏。和一个广数交流伺服电动机,型号是130SJT-MZ150B(A)、输入电压是3相220伏、输出电流8.5安、还代一个抱闸。说明书上说:小功率可以用单相220伏输入当电源。先拆开看一看,原来是用俩块单相桥堆整流。先接在有俩相调试,电机空载一小时以后开始发热。什么原因让它发热,向这情况是不是不可以带负载。

回帖成功

经验值 +10