抽芯检查:锤击灌注桩下有20cm粘土,如何处理。
抽芯检查:锤击灌注桩下有20cm粘土,如何处理。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-8 22:30 编辑
18层房屋建筑,设计为人工挖孔灌注桩,设计砼强度等级为C30,因部分桩下部有溶洞,所以部分桩改为锤击灌注桩,今天抽芯检查发现直径1500的桩8.6m下部有20cm左右粘土,然后才是石灰岩(持力层)。请问如何处理。请大大们指教。
发布于
2013-07-08 12:31:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
古今
沙发说得好,只有在两侧补桩抬柱子。
2013-07-26 23:50:26
来自 PC
评论
举报
fhb6305988
锤击灌注桩貌视必须要打到岩石哦
2013-07-26 12:50:26
来自 PC
评论
举报