如题,大型商场做机械排烟,如果自然补风无法满足,是否可以利用空调系统的空调机组用做消防补风?

全部回答(7 )

  • wtyvip
    wuwing2006 发表于 2013-8-8 16:23 可以,当然可以。我们经常这样做。只需向电气专业说明,消防时切换为消防补风。这样,电气专业配双电源即可 …嗯,同意。注意向电气专业说明。
    2014-01-07 16:08:07 来自 PC 评论 举报
  • 俗人
    wuwing2006 发表于 2013-8-8 16:23 可以,当然可以。我们经常这样做。只需向电气专业说明,消防时切换为消防补风。这样,电气专业配双电源即可 …同意此人观点,另注意一点,风道及相关配件按照消防补风考虑