土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【答网友问】大家梁柱配筋是手配?还是用PKPM生成的图调整?

【答网友问】大家梁柱配筋是手配?还是用PKPM生成的图调整?

发布于:2013-07-08 10:15:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:17 编辑

【网友问】:


1、应该用SATWE里的混凝土构件配筋验算简图自己配筋?还是用墙梁柱施工图模块?

2、如果用SATWE里的混凝土构件配筋验算简图自己配筋,那么吊筋和附加箍筋怎么配?自己配筋的话裂缝和挠度怎么校核?

【答网友问】:
1、计算用SATWE,可以解决80%的东西,但是存在问题。
因为有限元算法是有限的单元,不可能准确,算个八九不离十,已经是天大的能力了,对于80%的东西,是可以满足工程设计的精度的。
2、自动出图,是不可能满足设计要求的,除非你是什么都不懂。
本人曾研究各种软件自动生成的功能和编写了好多插件,但不管你参数设置的再好,连设计要求的30%都达不到。 要不比计算的大的离谱,非常不经济,要不该加强的地方不加强,最终的结论是我否定了所有的自动出图和插件,计算可以达到80%的完成度,但自动出图,最多只能达到30%。如果你什么都不懂,那你是看不出来的,那就就用吧,不经济倒没事,但可能会出现大问题的。
但是图面的无关紧要的东西可以利用,但是自动生成的话,可以尺寸有所变化,要核查。
3、一些小软件的计算,不满足规范的太多。比如TSSD或者理正等,如理正对无梁楼盖和地下室外墙的计算,其结果偏差比较大,该考虑的东西没有考虑。而地下室外墙如果用SATWE算的话,算出的不准确,并且不方便出施工图。

【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html

全部回复(248 )

只看楼主 我来说两句
  • o如梦无痕o
    本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-7-10 10:27 编辑

    如果把钢筋最小直径要求 和能摆几根钢筋 是当做水平高低的表现 我表示相当的无语。
    这些不过是设计院的技术措施罢了。
    你们院觉得最小钢筋用10可以 但是我们院就觉得用直径12的钢筋 可以有效防止侧面梁的裂缝 我们就规定用12 的钢筋难道 就是水平低?
    至于600的梁用两根腰筋 你都违反规范的腰筋200的间距要求了。打规范擦边球,这个也叫水平高?
    按你这个逻辑是不是 我600高的梁直接不用腰筋 是不是水平更高了?
    这倒和设计院的风气极其相似
    新手钢筋配多了 被骂浪费钢筋
    钢筋配少了 被骂不安全
    老手配多了 那叫概念清晰 加强薄弱部位
    配少了 那叫经济 水平高。
    如果按这个逻辑的话 那么全中国就你北京院水平高 其他人不管是是谁都是菜鸟。
    至于主次梁交接地方是否打断 就和深度挂钩更是扯淡
    次梁和主梁交接的地方 如果两道梁顶标高一致。从顶面上看 是没有线的 。这和实际施工现场时相符的 。
    如果次梁一定打断主梁。那会造成误解主梁的标高比次梁高。
    因为遇到局部标高升高的主梁 在看线才那就会和这个一样。这样会造成混淆。
    我到反而觉得你们北京院的不合理呢。
    结构设计理论 不同的项目背景 不同的设计思路 都会得到不同的答案
    别 人家和你北京院的不一样 就一定是你们北京院对 就是你们北京院水平高
    其他设计院就是错的。就是水平低。

    2013-07-10 10:17:10

    回复 举报
    赞同2
  • wuyangseu
    wuyangseu 板凳
    现在梁平基本上都是自动生成,前提是设置好各种参数,主要是钢筋的直径等,公建类选用大直径的钢筋,住宅选用14,,16的钢筋,再在此基础上进行修改的,毕竟是做设计,不仅仅是画图。现在院里的项目周期都很短,不会再有时间自己手工的填,自动生成的好处在于,配筋不会少,而且尺寸也一定是对的,主要是修改好编号,配筋不合理的地方。。。再加上现在自动校对的软件的慢慢问世,以后的设计当然还是找到一种适合自己的方法最好~
    2013-07-08 20:35:08

    回复 举报
    赞同1
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[桥梁计算示例集:混凝土简支梁(板)桥

论文简介:[桥梁计算示例集:混凝土简支梁(板)桥].易建国.扫描版. 投稿网友:gongchengshi1999 上传时间: 2013-07-05

回帖成功

经验值 +10