土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv三相感应电动机1500kw水电阻启动用于驱动破碎机

10kv三相感应电动机1500kw水电阻启动用于驱动破碎机

发布于:2013-07-08 09:03:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 latahuangdi 于 2013-7-8 10:45 编辑

如题,该电机直接接入10kv电网(10kv电网由变电所的一台油浸式变压器33/11kv 13MVA供电),在生产破碎过程中会产生3-4倍冲击电流,它对10kv电网上其他回路和33kv的电网有没有影响,要做一个计算,不知道如何计算,该计算主要是看看是否需要给该电机在10kv之上的33kv电网处再加一台变压器专门供电。之前都是学的弱电,对这个不懂,希望各位大神悉心指点,小弟受教了。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • latahuangdi
    latahuangdi 沙发
    lingxuct 发表于 2013-7-15 13:32 一样的计算方法,接电源的变电所母线上电压,就是变压器因负荷电流而产生的压降。ok,谢谢版主
    2013-07-16 08:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • latahuangdi
    latahuangdi 板凳
    tq02vf4 发表于 2013-7-15 13:39 破碎机一般都是偏心轮鄂式的,启动电流的根据电机形式,应该属于重载惯量比较大,要好好计算压降、启动电流 …请问有没有相关计算资料,给一份呗。谢谢
    2013-07-16 08:42:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于零线电流远大于相线电流的问题

三相四线供电,负载全部是11w/220V节能灯,实测数据如下:Uab=385V;Uac=385V;Ubc=383V;Ia=33.6A;Ib=34.5A;Ic=36.3A;Iab=49.1A;Ibc=53.1AIn=62.8A零序电流(漏电电流)约0.6A。求高手解答,为什么零线电流会远远大于任意相线电流?已查明,线路不存在接地故障。