土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于零线电流远大于相线电流的问题

关于零线电流远大于相线电流的问题

发布于:2013-07-08 00:05:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相四线供电,负载全部是11w/220V节能灯,实测数据如下:
Uab=385V;Uac=385V;Ubc=383V;
Ia=33.6A;Ib=34.5A;Ic=36.3A;
Iab=49.1A;Ibc=53.1A
In=62.8A
零序电流(漏电电流)约0.6A。
求高手解答,为什么零线电流会远远大于任意相线电流?已查明,线路不存在接地故障。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • lw010
    lw010 沙发
    长知识了,进来学习学习 。
    2016-12-25 07:11:25

    回复 举报
    赞同0
  • co1482578320317
    好深奥啊。。
    2016-12-24 20:45:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

据说这是有着二十几年经验的师傅的作品

.在某厂见到配电箱,是建厂时厂方找人安装的线路,据说安装者是有着二十几年经验的专业电工,证照齐全。线路投入使用了不到一年,出现图中现象,现在厂方担心会有危险。..

回帖成功

经验值 +10