三相四线供电,负载全部是11w/220V节能灯,实测数据如下:
Uab=385V;Uac=385V;Ubc=383V;
Ia=33.6A;Ib=34.5A;Ic=36.3A;
Iab=49.1A;Ibc=53.1A
In=62.8A
零序电流(漏电电流)约0.6A。
求高手解答,为什么零线电流会远远大于任意相线电流?已查明,线路不存在接地故障。

全部回复(19 )