一综合楼,1-2层为超市,3-6层为办公(楼高24米以下),每层面积1100m2,超市采用大的柜室的空调系统!
那要不要消防水池啊(我的想法是屋面消防水箱的水我用生活的泵抽上去就可以了啊)只要考虑十分中的消防用水就可以了,那就不要消防水池了,可以么?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tcwhx
    tcwhx 沙发
    我刚细看了《建规》第8.3.3条及条文说明,发现有出入——对于“二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。”而条文则是“室内外消防用水量超过20 L/s”
    如照条文所说如此类工程都需设消防水池,这是不是也太浪费了!
    2004-11-16 10:29:16

    回复 举报
    赞同0
  • zzg1880
    zzg1880 板凳
    现行规范要求生活水箱和消防水箱分开设置,主要是防止二次污染,在没有其他消防水源时,消防水池还是要设的。
    2004-11-16 10:03:16

    回复 举报
    赞同0