土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 剪刀撑这样设置可以吗
P30707-121856.jpg这剪刀撑的接头设置对吗

P30707-121856.jpg

全部回答(3 )

  • 古今
    一看就知道另一根管是整改后加的
    剪刀撑的目的是把架子的几何可变体系变为不变体系
    剪刀撑不能用直接接头(容易拉脱),必须用活动扣件双杆平行连接
    因为剪刀撑从受力状态来说,有双重性:既是拉杆 也是压杆 它随着架体受外力影响而变化。
    如桁架垂直支撑一样,当桁架向左偏移,则左边支撑为压杆,右边支撑为拉杆,反之则为压杆。
    2013-07-09 10:26:09 来自 PC 评论 举报
  • jordyzhang
    根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ_130-2011》第6.6.2条规定:
    剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。
    2013-07-09 10:05:09 来自 PC 评论 举报