酒店综合建筑采暖设计问题求助
酒店综合建筑采暖设计问题求助
现为一个总建筑面积为25000平米,总高度为60米的以住宿为主的酒店综合建筑做采暖设计,拟采用燃气热水锅炉供暖,新人刚刚入行,请教各位前辈选择何种型号的锅炉,以及台数?还有需不需要分区域供暖?供回水采用同程双管式好还是其他种方式?问题挺多,恳请前辈耐心赐教。。不胜感激哈!
发布于
2013-07-07 12:38:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhy464185097
:lol:lol:lol:lol我可以给你提供散热器
2013-10-13 12:38:13
来自 PC
评论
举报
北斗星照
热水锅炉选型,有2个参数:容量(KW),锅炉承压(MPa),在看你的燃料是什么了。
我认为,你在设计前要弄清楚几个问题:1、酒店采暖热负荷指标是多少(w/m2),以便你计算采暖量;2、该酒店是否要用生活热水,有多少个房间,多少个淋浴龙头,每小时热水用量是多少?这些你都要有数据。
有了采暖负荷和生活热水负荷,你可以计算总的热负荷,可以选锅炉容量了(KW)。
3、热水锅炉的定压问题:你决定用开式水箱定压还是补水泵+膨胀罐定压,锅炉房放在什么位置(这个一般在由建筑决定),决定锅炉的承压(MPa)。热水锅炉有容量,知道承压,热水锅炉就可以选型了。
热水锅炉承压不同,价格会差的很多。如果想用承压低的锅炉(省钱),就可以用板换隔开,用板换承受换热侧的压力。
4、我是做锅炉技术的,对于锅炉房以外的采暖管道不了解。主要是平衡各个管道阻力。
2013-10-09 18:01:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wen1959
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
52
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 577 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
