土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 结构设计中,楼层底板钢筋与相邻柱筋、梁内钢筋之间为什么在很多楼层没有任何直接...

结构设计中,楼层底板钢筋与相邻柱筋、梁内钢筋之间为什么在很多楼层没有任何直接...

发布于:2013-07-07 10:38:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 muyuyao 于 2013-7-8 07:09 编辑

结构设计中,楼层底板钢筋与相邻柱筋、梁内钢筋之间为什么在很多楼层没有任何直接联系?

任何建筑物中,等电位联结至关重要,不论是总等电位联结,还是局部等电位联结,都强调梁板柱内的钢筋在整体建筑内所有立体空间范围内整体相连,否则就等电位联结就有缺陷而会给人带来安全隐患!

但我看了不少建筑设计,与电气专业完全脱节,并非每层的底板钢筋都与相邻柱筋、梁内钢筋进行焊接或绑扎,那肯定也就无法实现总等电位联结和局部等电位联结!

如果现行结构设计规范不考虑电气设计规范中要求的等电位联结的话,我认为该规范是有严重问题的!

我认为建筑物等电位联结必须在结构图设计中完全体现出来,否则肯定做不好!

大家意下如何,请踊跃发言!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 长安臭蛋
    长安臭蛋 沙发
    学习了,好东东的顶!
    2015-03-06 14:21:06

    回复 举报
    赞同0
  • liushibo422
    liushibo422 板凳
    楼主说的很对,等电位非常重要,可是现在一般只注重接地电阻。哎!所以在施工中只有电气自己去把需要连接的搞个连接把!毕竟电气的你也搞不过结构的,
    2015-01-11 10:06:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

五种方法助你解决调节阀故障

  1、清洗法  管路中的焊渣、铁锈、渣子等在节流口、导向部位、下阀盖平衡孔内造成堵塞或卡住使阀芯曲面、导向面产生拉伤和划痕、密封面上产生压痕等。这经常发生于新投运系统和大修后投运初期。这是最常见的故障。遇此情况,必须卸开进行清洗,除掉渣物,如密封面受到损伤还应研磨;同时将底塞打开,以冲掉从平衡孔掉入下阀盖内的渣物,并对管路进行冲洗。投运前,让调节阀全开,介质流动一段时间后再纳入正常运行。  2、外接冲刷法

回帖成功

经验值 +10