土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这门式钢架基础短柱配筋怎么这么怪

这门式钢架基础短柱配筋怎么这么怪

发布于:2013-07-06 18:56:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我的这个模型计算出来的短柱配筋怎么这么怪,计算配筋不可能这么小啊只有45,我把模型上传下,请大家帮我看看,指点下,谢谢了。
计算配筋 As(mm2)= 45.
单侧构造配筋 Asmin(mm2)= 1955.
抗剪最大配筋对应组合号: 1, V= 27.05, N= 42.28
抗剪计算配箍(按100mm间距输出):Asv(mm2)= 25.

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    谢谢你。。。。。。。。。
    2017-06-09 13:14:09

    回复 举报
    赞同0
  • 山海连云66
    按照构造配筋,比较经济!
    2017-05-23 16:09:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多