土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 温度为什么总降不下来?
一朋友家的小型中央空调系统,用的是品牌5匹小型风冷冷水机组,末端采用风机盘管。水管总长只有30米左右,机配水泵扬程为13米。在实际的使用中,出入水温度在9/14度时,盘管出风温度也只有22度多,造成室内热交换不好,温度总是降不到,只有28度。想过是系统的水容量不够,热交手不充分,加装了一个储液器,还是不行,是否器内的能量还是抽不出来?急求

全部回答(18 )

  • 雨花冷机
    不用再扯了,8成是风机盘管太小了,.机组没问题管道也没影响
    家用机嘛,没啥大的问题的.
    2013-07-12 11:40:12 来自 PC 评论 举报
  • chachababy
    应该跟储液罐的位置没关系,储液罐的作用就是增加系统水容量,控制水流速,装在进回水应该没影响。看看水泵电流跟额定电流的差别,进出口压差跟需要扬程的区别
    2013-07-12 10:34:12 来自 PC 评论 举报