温度为什么总降不下来?
温度为什么总降不下来?
一朋友家的小型中央空调系统,用的是品牌5匹小型风冷冷水机组,末端采用风机盘管。水管总长只有30米左右,机配水泵扬程为13米。在实际的使用中,出入水温度在9/14度时,盘管出风温度也只有22度多,造成室内热交换不好,温度总是降不到,只有28度。想过是系统的水容量不够,热交手不充分,加装了一个储液器,还是不行,是否器内的能量还是抽不出来?急求
发布于
2013-07-06 12:05:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
雨花冷机
不用再扯了,8成是风机盘管太小了,.机组没问题管道也没影响
家用机嘛,没啥大的问题的.
2013-07-12 11:40:12
来自 PC
评论
举报
chachababy
应该跟储液罐的位置没关系,储液罐的作用就是增加系统水容量,控制水流速,装在进回水应该没影响。看看水泵电流跟额定电流的差别,进出口压差跟需要扬程的区别