现在防雷办都特别重视接闪带(就是以前的避雷带)要沿女儿墙外边缘敷设,请问大家现在是画在外边缘还是画中间加说明?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    我没找到啊,是哪一条规定?
    好像防雷办全要求沿外边的
    2013-07-10 09:28:10

    回复 举报
    赞同0
  • 混在电气
    混在电气 板凳
    沿四周边角敷设的要求仅是当建筑物高于滚球计算半径的时候。
    2013-07-10 08:55:10

    回复 举报
    赞同0