土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求解 内墙抹灰强度

求解 内墙抹灰强度

发布于:2013-07-05 20:33:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
墙面抹灰强度不够,硬器一挂就有痕迹。但不是整个墙面,一面墙局部有这种情况,墙面也有养护,水泥送检都是现场取样,检测合格,也没有用砂浆王什么的,求解释谢谢!

IMG_20130704_074241.jpg


IMG_20130704_074248.jpg


IMG_20130704_074302.jpg


IMG_20130704_075404.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    无间道 发表于 2013-7-6 06:45 一般抹灰都是采用1:2或1:3混合砂浆,强度可以达到C15左右。按照你的情况,应该主要是水泥问题。1∶2水泥砂浆你还能划动吗
    2013-12-02 09:39:02

    回复 举报
    赞同0
  • victor_911maker
    水泥有问题吧;要么就是配合比有问题;要么就是砂浆拌合的时候把搅拌机周围的落地砂浆全集中一起用了,而且没搅拌好。

    就算不养护,强度也应该差不多的。
    2013-12-01 07:58:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多