土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2000KVA变压器够用吗
工程需要3台500KW风机。现有35KV电源,选择35KV降为10KV,风机选择为10KV高压风机,采用液力藕合启动,2000KVA变压器容量够用吗?

全部回答(15 )

  • sjg9876
    我认为够了高压电机电流并不大,应该可以直接启动的。3台同时启动电流也不会超过2000A,2000KVA变压器额定电流是2886A!:lol
    2013-07-12 12:47:12 来自 PC 评论 举报
  • oj6758885
    我是进来学习的!!!
    2013-07-10 17:06:10 来自 PC 评论 举报
加载更多