土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个无功补偿的问题

请教一个无功补偿的问题

发布于:2007-09-10 22:40:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一套无功补偿装置,深圳优尼-非撕的.
10KV,2000Kvar,八个250Kvar的进口韩国的三相电容器并联在10KV线上,开关是ABB的VD4真空开关,有电压互感器,同时也是放电线卷用,近来电压互感器的一次保险老是熔断,而且有几次合闸不成,检查电容器三相电容不平衡,超过初值的15%,只有换新的,2万多一个啊,换了4个了,
问题:电容器的质量应该是很好的,为什么老是坏,PT保险老是熔断,就不能作为放电线卷了,有其他办法没有?
多谢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lengdianhu
    lengdianhu 沙发
    根据我的经验PT保险熔断有两种原因:
    1、PT一次线圈损坏。
    2、谐振引起的过电压。
    PT一次线圈中性点接地吗?如果接地,其相电压额定电压应为10KV。
    串连电抗器后,电容器的电压要升高,10KV的额定电压有些偏低。
    发过10KV系统接地信号没有?







    PT一次线圈中性点当然不能接地的,否则会有谐振发生的
    2007-10-28 18:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • jkchong501
    jkchong501 板凳

    可以取消,在GB_T_11024~1-2001中有规定。
    2007-10-28 17:12:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大功率离心式空调机组的配电请教?

空调机房内:不知道谁给902Kw的离心式空调机组配过电,共三台:两台902Kw,一台556Kw,还有十多台水泵,总负荷3000Kw左右,暖通提的条件真是吓我一跳,考虑用高压10Kv供电,不知道谁有类似工程发个学习一下,相互学习嘛!希望好心人发个图纸学习,留个邮箱:xumin1999-2004@163.com

回帖成功

经验值 +10