空调机房内:不知道谁给902Kw的离心式空调机组配过电,共三台:两台902Kw,一台556Kw,还有十多台水泵,总负荷3000Kw左右,暖通提的条件真是吓我一跳,考虑用高压10Kv供电,不知道谁有类似工程发个学习一下,相互学习嘛!希望好心人发个图纸学习,留个邮箱:xumin1999-2004@163.com
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
lengdianhu
沙发
根据我的经验PT保险熔断有两种原因:
2007-10-28 18:10:28
赞同0
-
jkchong501
板凳
2007-10-28 17:12:28
赞同0
加载更多1、PT一次线圈损坏。
2、谐振引起的过电压。
PT一次线圈中性点接地吗?如果接地,其相电压额定电压应为10KV。
串连电抗器后,电容器的电压要升高,10KV的额定电压有些偏低。
发过10KV系统接地信号没有?
PT一次线圈中性点当然不能接地的,否则会有谐振发生的
回复 举报
可以取消,在GB_T_11024~1-2001中有规定。
回复 举报