土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 纵向受力钢筋搭接区箍筋构造说明

纵向受力钢筋搭接区箍筋构造说明

发布于:2013-07-05 16:34:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 lardice 于 2013-7-5 16:37 编辑

本条说明用于梁、柱类构建搭接区箍筋设置:

平法图集11G101-1第54页,关于柱梁纵向受力钢筋搭接区箍筋构造注第2条 :“搭接区内箍筋直径不小于d/4(d为搭接钢筋最大直径),间距不应大于100㎜㎜及5dd为搭接钢筋最小直径)。” 11G101-1规定:柱纵向受力钢筋搭接区箍筋间距min(100㎜,5d),11G101-1与03G101-1的表达略有区别,但基本意思没变。

框架柱纵筋直径一般较大,按此规定施工无多大问题,且,框架柱纵筋一般采用电渣压力焊或机械连接,这条规定基本用不上。但对于剪力墙墙柱而言,此规定对钢筋用量影响很大,此规定也明显不合理,根据设计计算,墙柱的受力越大,墙柱的纵向受力钢筋直径及配箍率应越大;反之,墙柱受力越小,墙柱的纵向受力钢筋直径及配箍率应越小。但按图集上柱纵向受力钢筋搭接区箍筋构造规定,墙柱纵向受力钢筋直径越大其箍筋的间距却越大(应越小),纵向受力钢筋直径越小其箍筋的间距却越小(应越大),这是严重背离。

例如,剪力墙墙柱纵向受力钢筋直径12,箍筋设计间距200㎜,如采用绑扎搭接连接,搭接区的箍筋间距为60㎜(5 d),箍筋数量增加2倍多,很浪费。当然,施工单位不会像编规范的人一样傻,他们一般采用电渣压力焊。即使按绑扎施工,搭接区箍筋也不会按60㎜绑扎,箍筋按100㎜施工。因为根据常识和经验,柱纵向受力钢筋搭接区箍筋@100已足够,横向约束已绰绰有余,这个我不认为是偷工减料,这是对不合理规范的修正。

许多施工单位钻这条规范漏洞而牟利。一种情况是柱纵向钢筋实际按焊接,结算时按绑扎计算,既能算到纵向钢筋的搭接重量,又算到搭接区的箍筋加密重量。第二种情况,柱小规格直径是按绑扎搭接施工的,但箍筋间距并没按规范执行,结算时按规范计算。第三种情况,钢筋包干合同,在合同中约定柱纵筋14以上按电渣压力焊,其余按绑扎连接。但在施工时进行工艺优化,柱小规格直径全按电渣压力焊,这个加密箍筋全是额外利润。对于第一情况即使像上海定额钢筋按绑扎考虑,也只存在钢筋接头个数与接头重量换算的问题,不存在箍筋加密的增量。第二种情况,应根据实事求是的原则,当然,业主同意的除外。第三种情况,聪明的业主应知道如何规避此风险。此加密箍筋重量约占结构总量8%之多(具体视柱纵向钢筋直径大小)。

我认为柱纵向受力钢筋搭接区箍筋间距应取消5 dd为搭接钢筋最小直径)的限制, 不再与搭接钢筋直径关联,因为与柱纵向钢筋关联后会出现与结构受力相反的结果.。我认为以下规定较合理:在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋间距,柱如设计间距≥100㎜,箍筋按不大于100㎜间距加密;如设计间距≤100㎜时,按设计间距施工。

规范不是绝对没有错误,否则,规范也不会经常修订了,太拘泥规范有教条主义之嫌。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hnyangxiny
    hnyangxiny 沙发
    牛,学习了
    2018-11-02 10:32:02

    回复 举报
    赞同0
  • kv123
    kv123 板凳
    本帖最后由 kv123 于 2014-12-3 21:54 编辑

    第一,规范不可能包住所有细节。箍筋间距减小的同时,是箍筋直径的减小,只是在构造数值范围内,难免会出现反常。这是可以理解的。

    第二,楼主所列举的各种“钻这条规范漏洞而牟利”的行为,我没看出是规范的问题,完全是现场监管不到位的问题。用不同的连接方法,算量当然不同,怎么如实反映实际工程量,这是人的问题,不是规范的问题。
    2014-12-03 21:51:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋常见问题知识解析

常见问题 为什么钢筋计算中,135o弯钩我们在软件中计算为11.9d? 我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历: 按照外皮计算的结果是1000+300;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d。

回帖成功

经验值 +10