土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 小电阻接地系统,避雷器如何配置
35kV变电站,35kV侧避雷器\开关柜\电缆\原来按照消弧线圈接地系统配置的,现在对侧电源改为小电阻接地系统,请问本站端避雷器是否按照小电阻接地系统进行配置(更换)?

全部回答(5 )

  • co1464655262998
    本帖最后由 2cu防雷 于 2016-7-1 09:21 编辑

    35kV变电站,35kV侧避雷器\开关柜\电缆\原来按照消弧线圈接地系统配置的,现在对侧电源改为小电阻接地系统,请问本站端避雷器是否按照小电阻接地系统进行配置(更换)?
    答案是肯定的

    2016-07-01 09:03:01 来自 PC 评论 举报
  • frontly
    糊里糊涂 发表于 2013-7-7 07:59 避雷器接在什么地方?620里应该可以查到620只规定了小电阻接地系统本侧避雷器参数的选配,但对侧系统为小电阻接地时,本侧该如何调整并未做说明,有说本侧也同上一级一起改造的,也有坚持本侧作为独立部分不需要变动的
    2013-07-07 14:04:07 来自 PC 评论 举报