土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于STS是否考虑新荷载规范雪荷载规定的问题

关于STS是否考虑新荷载规范雪荷载规定的问题

发布于:2013-07-05 15:03:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
2012版荷载规范第29页7.2.2条:
“设计建筑结构及屋面的承重构件时,应按下列规定采用积雪的分布情况:1.屋面板和檩条按积雪不均匀分布的最不利情况采用;2.屋架和拱壳应分别按全跨积雪的均匀分布、不均匀分布和半跨积雪的均匀分布按最不利情况采用;3.框架和柱可按全跨积雪的均匀分布情况采用。”
在用STS建带女儿墙的门式钢架的时候,只需要输入雪荷载值即可,只有恒、活、风荷载才需要手动添加。软件是否按照新规范要求考虑了雪荷载的最不利情况?如果没有,人工应该怎么输入?如果考虑了,是在计算结果中何处能看出来?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    健康快乐的活着!
    2017-06-22 16:22:22

    回复 举报
    赞同1
  • lpsyc2008
    lpsyc2008 板凳
    这个问题若是采取Sap2000或Etabs的开放式荷载输入及荷载组合方案,则很好解决。
    PKPM的解决方案是设置了相容荷载、互斥荷载:
    风、雪的输入,应按互斥荷载输入。令
    相容荷载=积灰荷载=0;
    互斥第1组=普通活荷载
    互斥第2组=均匀满跨雪
    互斥第3组=不均匀满跨雪
    互斥第4组=半跨均匀雪01
    互斥第4组=半跨均匀雪02
    这样得出的是:
    积灰+max{活或雪}
    若有女儿墙等,或是存在雪堆积、雪漂移的情况,则
    先手工定义不同的雪工况,再按互斥荷载输入。
    2017-05-30 20:53:30

    回复 举报
    赞同1
加载更多