土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教高手

请教高手

发布于:2007-09-10 21:43:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一台可控硅励磁的发电机,其励磁电压调差用互感器一次保险熔断能否造成发电机跳闸?何种保护会动作?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huanbaodianchang
    高压保险熔断一相会不会跳?
    2007-09-11 20:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    调差是励磁的一部分(主励磁电源取自发电机定子)则在断熔丝时不跳闸,如果全部励磁电源取自“调差用互感器”则会跳闸。
    2007-09-11 04:02:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求MD32-G发电机差动继电器的资料,中文版的

那位若有MD32-G发电机差动保护继电器的中文版资料,我的油箱是xiao1983ye@163.com

回帖成功

经验值 +10