本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-5 22:34 编辑
建筑概况:两幢28层高层,地下一层,无裙房。框剪结构,基础为搅拌桩,结构长跨48m,短跨22.8m,两幢结构相同,两幢间距30m,两幢间在地下室设置后浇带,地下室底板、顶板留置后浇带。结构五层以下全部为2012年前施工的,后工程停工至2013年4月复工。6层以上为今年施工的,现已施工至结构12层。
7月份经查发现在建筑的两端(长跨方向)两堵剪力墙中间的梁角发现斜裂缝(也可以理解为板墙上门洞的角上),裂缝成贯通状,偶尔伴有竖向裂缝。
两幢楼的边户处该位置都有该裂缝。
本人初步断定是建筑两端沉降导致两头都有裂缝,而且裂缝只在门洞靠近外侧的一端有,内侧一端没有。
理由,夏季雨水从后浇带处进入基础下,两外侧的土是后来回填的。
还请前辈们分析分析
图要是显示不了可以到我网易相册看:liyangaijj.photo.163.com (复制到IE)
全部回复(2 )