最近很不顺利,做了几台开利离心机的大修,开机后,参数都不是很令人满意。下面将遇到的问题放出来希望大家可以给到意见。
报警故障:蒸发器制冷剂温度传感器故障,低蒸发冷媒温度。机组开机运行大概15分钟后蒸发温度和出水温度很快就随着机组负荷的加大而不断的拉大,最后故障停机。但将机组负荷限制在50%,等机组运行稳定后再加10%负荷然后一步一步加到满载,机组各参数又很正常。
处理办法:检查机组蒸发器制冷剂温度传感器没有问题,测试机组导叶和扩压器马达工作正常。对机组进行全面检漏,没有发现漏点。拆开机组浮球阀,清洁过滤网,更换同样型号浮球阀。按机组铭牌加入定量冷媒,开机后问题依然同维修前一样。具体参数请看图片

2013-05-25 09.56.35.jpg


2013-05-25 09.56.28.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • lihuajiancn
    lihuajiancn 沙发
    终于看到开利的正常人了,广州开利的那些胡说的开利人啊,真是无耻啊。
    冰机喘振说是冷却水进水温度跟你的冷负荷不对应,说是冰机负荷50%要对应28°C的进水,负荷100%要对应32°C的进水,一派胡扯了。
    夏天广州的外界湿球温度28.2度,开利公司你自己来做个冷却塔看看能不能做个28°C出水的冷却塔来,开利你要逆天了啊!
    一个大公司说这样的话,逆着物理定律乱说一派。
    2013-07-07 18:22:07

    回复 举报
    赞同1
  • cof1576900349994
    我的现在无法开机是什么问
    2019-12-21 11:52:21

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
加载更多