土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 消防水池的计算是否正确
求水哥水姐指点迷津、、、急
多层商住楼。建筑高度22m、、消防水池只计算喷淋的量、室内外消火栓水量由市政供给可以吗(室内消火栓直接连在市政管网上)

全部回答(4 )

  • 土木财神
    惊鸿瞥 发表于 2013-7-8 10:11 那我之前多层的(建筑高度都是小于24m)消火栓都直接连的市政管网、岂不是都错了?、、、也不一定都错了,自己算一下出水水头,如果市政压力足够高的话,也可以的,比如建筑物就在水厂附近
    2013-07-09 09:01:09 来自 PC 评论 举报
  • 惊鸿瞥
    土木财神 发表于 2013-7-5 17:15 室内的不能直接用市政的,市政的压力也就2.5~3.0公斤那我之前多层的(建筑高度都是小于24m)消火栓都直接连的市政管网、岂不是都错了?、、、
    2013-07-08 10:11:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 336 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10