土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框支剪力墙结构框支柱楼板错层的问题

关于框支剪力墙结构框支柱楼板错层的问题

发布于:2013-07-05 10:23:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大仙:
小弟有个困惑,高规上10.2.16-2框支柱周围楼板不应错层布置,可是我们现在做了一个综合体(本人甲方),下面5层商场,带3个高层,其中两个高层中间有两个框支柱附近的楼板有一点错层,就2跟柱子,主要是我们这个地区是废抗震设防地区,能这样做吗?现在楼基础起来了,改建筑方案不太可能了,如果审图中心提出这个问题,我们该怎么回答。
谢谢!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zbh0853
    zbh0853 沙发
    呵呵,广东高规的规定是“不宜”,而国标是“不应”
    2014-09-18 12:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    现在楼基础都起来了,还没经过审图中心审图,也太过分了,这是“先斩后奏”。找审图中心审图,那只是走过场。
    2013-07-07 08:39:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。