消防审图提出,若利用车道进行消防补风在车道出入口处不可以设消防卷帘。若一定要设消防卷帘的话,就要设机械补风,我认为也有道理。但是建筑专业上坚持要设防火卷帘,请大家帮我分析一下:车道出入口在什么情况要设防火卷帘?

全部回答(2 )

  • cuiyanli0504
    谢谢2 楼的朋友
    2007-09-11 18:27:11 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    消防审图有理。你可以让你们建筑专业的看一下汽车库、修车库、停车场设计防火规范第5.3.3条,同时建议给排水专业在汽车坡道上设置侧喷,此时无需设置防火卷帘,无需机械补风

    2007-09-11 18:17:11 来自 PC 评论 举报