土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规对三级抗震的边缘构件,当为暗柱时,箍筋直径和间距有特别要求?

高规对三级抗震的边缘构件,当为暗柱时,箍筋直径和间距有特别要求?

发布于:2013-07-04 17:11:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 洛听雨 于 2016-2-4 14:55 编辑

我们平时在画剪力墙时。当三级抗震时,底部加强部位的构造边缘构件最小箍筋 查表高规7.2.16 最小可取 6@150即可,当此构造边缘构件为暗柱时,则不同了——————
因为高规7.1.6.6条规定 暗柱 一二三级 箍筋直径不应小于8,箍筋间距不应大于@150。
有人问这条要不要满足?
如果也需要满足,那么三级抗震暗柱箍筋最小应该是 8@150
一个说的暗柱, 一个说的边缘构件, 不是一个东西。
大家有没有注意过,这2种暗柱指的并不是一种。
应该注意区分。

11G101-1图集13页小注及13页图:
QQ图片20130704165709.jpg
QQ图片201307041701112222.jpg

QQ图片20130704165709.jpg


QQ图片201307041701112222.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 桥东新人
    桥东新人 沙发
    学习了。。。。。
    2013-12-12 10:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • 枫林雨露
    枫林雨露 板凳
    2楼正解,7.1.6的暗柱是有前提条件的
    2013-12-11 16:50:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助梁箍筋怎么配筋

如图所示,这条梁箍筋怎么配。梁尺寸250*700,混凝土C30

回帖成功

经验值 +10