本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-7-4 14:16 编辑
很多装修问题与隐患用肉眼是看不到的,或不能即刻被发现,它们就像一枚定时的“问题炸弹”,在人们居家过日中时不时地“发作”、“引爆”,让人费神、费力、费时地折腾,还要赔进去银子。其实,只要掌握施工的基本规范,熟悉其中的门道,我们每一个装修门外汉都能有副火眼金睛,监督施工时直抵问题关键,从而将不良家装拒之门外。
~工人没有把火线、地线、零线恰当处理~
问题1:
工人没有把火线、地线、零线恰当处理。表面看,一条黄线,两条蓝线,让人不知道各线的归属,有很大的安全隐患。
监理解释:不符合验收规范标准。按规定,火线是红色,地线是花色,零线是蓝色。如果最初施工时不加以区分,就会给今后的工作,比如说,别人换插座时带来麻烦和问题。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
问题2:
裸露线头违规,电线裸露危险。此外,该电线管与水管挨得太近。
监理解释:装饰装修管理条例规定,裸露的线头须用绝缘胶布包裹,以免施工时工人触电。此外,电线管与水管应保持至少20厘米的距离。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
问题3:
分线时没有加分线盒,且PVC线管未固定。
监理解释:在吊顶内的电路改造中,分线必须加分线盒;其次,PVC线管应每相隔50厘米固定一个点,否则电线易无序摆动,给日后安装灯具增加难度。另外,分线盒与吊顶对应的灯具之间要求用软管。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~PPR管与顶面未固定~
问题4:
PPR管与顶面未固定,且离灯泡距离过近。另外,座便PVC下水管周围有渗水现象。
监理解释:PPR管在顶面上必须固定,按规定,应每相隔50厘米固定一个点。其次,与灯泡过近,该管有被烤化的危险。另外,施工前应确保楼上住户卫生间的闭水验收合格。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
问题5:
电路改造中,工人为了埋管,在墙面上横向开槽。
监理解释:按照建筑装饰装修管理办法,在室内装修过程中,不允许在承重墙上横向开槽,更不允许切断承重墙内的钢筋,因为这样会破坏墙的主体结构,减短楼体寿命。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
问题6:
工人不小心把水管打漏了。
监理解释:施工前必须先检查地面有无“线内严禁打眼”等标识线,以免将地下的管线打破。另外,施工时要注意管内保持有水,一旦打破能及时发现问题;如果竣工时打开总阀才发现管道被打漏,造成的损失会更大。
装修中~遇到类似这样问题的童鞋们要注意啦~~
全部回复(114 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报