土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大师一下现浇板问题。。。

请教大师一下现浇板问题。。。

发布于:2013-07-04 13:24:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
家用自建房,二楼客厅一块板的净跨为4,长跨为7米。。。。四周均有梁,板底未设任何梁。。。配筋为一级钢8@120,底层双向,上层为扣筋,8@150,沿梁布置。。。现已浇筑完毕。。请问大师这种情况下会不会出现板的挠度过大,或者出来下沉呢,更希望有PKPM的大侠们,给验算下配筋,非常感谢。。。如不符合验算要求,该怎么加固。。。。板厚为120mm。。。

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • tobe123
    tobe123 沙发
    nysfzhy 发表于 2013-7-12 13:43 不高。。在河南中部。。。非抗震设防区那问题不大的
    2013-07-13 23:13:13

    回复 举报
    赞同0
  • chaotu
    chaotu 板凳
    板底配三级钢就没问题
    2013-07-12 23:23:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

导管架

谁有导管架结构图纸共享下?

回帖成功

经验值 +10