现象:送、回风口和排风百叶产生风噪声。某工程集中空调,均匀送、回风。回风口用建筑装修,回风口处嘶嘶噪声令人难以忍受。

原因:建筑处理后的回风口,其通风净面积还不到其外框面积的50%,使回风口处风速接近5m/s,且风口百叶用铝片,刚度又差,致使风口产生附加噪声。

对策:将百叶的净空加大一倍,问题就解决了。

现象:排风口噪声,影响周围环境。某工程排风系统,离心风机排风,吸入端设有消声小室,排出段由建筑百叶从墙上排出,排出口处噪声大。

原因:排风百叶净面积太小,排风口风速超过10m/s,产生噪声。

对策:将百叶风口改大,使风速小于6m/s,问题得到解决。

现象:管井问题。某合资饭店空调及给排水管道均设在管井中,管井为封死型。冷热水管全为铜管,现在常有漏水现象,一漏水总是从一层发现,但不知哪层的管子发生问题。每当有一间房子的管子漏水,要从一层开始拆管井墙,一层一层往上找,有一次直找到九层才找到。从投产以来,三个水暖工天天拆墙补漏,是个大问题。

原因:铜管的焊口在靠墙侧易出问题,因设计的管井太小,安装十分困难,而且还全部封死,无法维修。

对策:本工程已无法可改,只有在今后的工程中作为教训,定管井尺寸时一定要考虑安装维修,不能只算节省投资一笔帐。

某饭店客房管井尺寸为2.8m×0.8m,内装空调管道6根,给水排水管道6根,设计、使用都认为满意,可供参考。