土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋顶实验消火栓必须连在环网上吗?
有个二层楼的建筑,按规范要设消火栓的。在一层梁底成环,这样屋顶试验消火栓是连在了二层某一个消火栓的支管上。请问下屋顶试验消火栓必须连在消防环网上吗?还是连在支管上也行?

全部回答(6 )

  • lxl269711045
    书上理论是要首层底层成环,实际工程中2层的话就在下面一层成环就够了,没必要2路成环
    2013-07-10 16:13:10 来自 PC 评论 举报
  • 小小泥鳅
    找最不利消火栓兼做试验消火栓不行吗
    2013-07-10 11:58:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10