室外消火栓系统用设置增压泵吗
室外消火栓系统用设置增压泵吗
刚看过<<给水排水>>杂志2007年第8期中的<<广州白云国际会议中心消防设计>>这篇文章
该工程设计有室外消火栓水泵
我个人觉得室外消火栓可以只设水池和取水口,火灾时由消防车加压即可
不知各位大侠有何高见,发表一下看法吧.
发布于
2007-09-10 17:46:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
f_jg2003
没有看到工程资料不好说。
如果设了室外消火栓泵那就是说市政管网供给室外消火栓是不行的,水池贮存了室外消防用水。
按楼主的想法,通过消防水池设取水口的方法,这种方法要满足规范水池保护半径不大于150米,即然本工程设了室外消火栓泵,大概本工程占地比较大,水池可能保护不了这么大面积,不知楼主能否提供建筑资料?
2008-09-02 12:18:02
来自 PC
评论
举报
马由
视乎室外栓的给水方式。
如果是接市政水,市政管网有压力,当然是不用设的。
但如果是由自备水源供水,为了满足规范的0.1Mpa压力要求,则必须设置增压系统。
2008-08-31 21:09:31
来自 PC
评论
举报
加载更多