土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于在PKPM中次梁输入端节点要不要设为铰接?

关于在PKPM中次梁输入端节点要不要设为铰接?

发布于:2007-09-10 17:40:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
关于在PKPM中次梁输入端节点要不要设为铰接?这个问题,我以前是不改为铰接的,现在有个项目因为荷载很大,4KN/m2,结果主梁抗扭纵筋就配不过,配筋超限,我又觉得梁截面定得太大不好,征求意见,到底关于在PKPM中次梁输入端节点要不要设为铰接?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shl_1981
    shl_1981 沙发
    当然可以,节点设铰,支座弯矩为0,抗弯能力很小,跨中弯矩加大,这样破坏时允许梁端出现裂缝,形成铰接,成为简支梁。
    2007-09-17 21:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • leiojie
    leiojie 板凳
    工程中这个铰是不存在的,你两端铰接的时候支座筋为0,也就是对主梁不传递弯矩,不对主梁产生扭转,
    这是比较理想话的,钢结构有个术语 就半刚半铰 差不多
    所以建模的时候可以铰 ,这样次梁的底筋就会加大
    2007-09-14 12:55:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多