土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接地极的问题。

关于接地极的问题。

发布于:2013-07-03 13:42:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天去施工交底的时候,施工单位提出一个问题,就是做接地保护的时候角钢图纸上标的的是2.5m深,但是现在的问题是现在下面有一个人防车库,顶板离地面1.35m,问我这个问题如何解决,我想知道如果我把接地极打的远一点可不可以,会不会有什么影响?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • wayne1990
    wayne1990 沙发
    没有这规定
    2013-07-11 08:46:11

    回复 举报
    赞同0
  • sx717
    sx717 板凳
    规范要求垂直接地极的长度是2.5米,顶端地面下0.6~0.8米.
    2013-07-10 07:24:10

    回复 举报
    赞同0