土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋面消防成环问题!

屋面消防成环问题!

发布于:2004-11-15 15:23:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一个单元式住宅(共6层,V字型,每层1000M3左右),底层有二层商业网点的。规范要求是设消防的,我也设了,那屋面的消防管线要成环么,施工方说不要,但我设了,建议我改,到底要么?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wei-001
    wei-001 沙发
    应该成环但看你是上下成还是垂直成
    2004-11-15 21:49:15

    回复 举报
    赞同0
  • you-zi-ru-feng
    根据规范8.6.1条,你的消防用水量不到15L/s,所以施工方是对的,不用成环。
    2004-11-15 21:13:15

    回复 举报
    赞同0