土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求大神帮我看看到底是那一块出现了问题

求大神帮我看看到底是那一块出现了问题

发布于:2013-07-03 09:57:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一小沙场,400KVA变压器,带一个185KW破碎机和其他一些设备。因变压器超负荷运行导致变压器烧毁,更换变压器后185KW破碎机无法启动,破碎机启动方式为自藕减压启动,原因应该是到达时继设定时间51秒时,电机没有完全启动,切换接触器后造成电流超高,达到1000A以上,然后上端断路器跳闸。后解决方案为,变压器至启动柜之间的连接铜线增加一倍,这样可以在51秒时启动,但启动时电流为550A左右。小弟实在是很疑惑,到底是那一块出现了问题,变压器还是电机?或者是启动柜有问题?求解惑!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    你不是“变压器至启动柜之间的连接铜线增加一倍”解决了?
    2013-07-04 15:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • xulei1005
    xulei1005 板凳
    lingxuct 发表于 2013-7-4 11:19 不要小看电机起动时的端电压,差一点就会使电流差很多的:从力学角度分析:电机转子的(电磁)转矩必须 …呃···我书面表达能力实在不行,拙计啊,不过大大还是帮我解决了一部分疑惑,此沙场没有换变压器时,用一根电缆是可以启动电机的,启动不了是换了变压器之后。是不是变压器质量问题引起压降偏大啊?
    2013-07-04 14:23:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 584 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV电容分组补偿的问题

求教各位高手,10KV电容补偿柜,若是分组补偿的话,电抗器可不可以只加一个总的电抗器,不必每组都加?

回帖成功

经验值 +10