土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V低压回路中母线选用

380V低压回路中母线选用

发布于:2007-09-10 16:34:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近和同事发生了冲突,在380V低压回路中母线的选择是按回路中最大电流还是最小电流选取?我记得是有这样的标准的。母线的选择可按回路中最小电流选取。(保险电流按底座,断路器电流按额定,热继和接触器电流也按额定)。可同事非说按回路中最大电流或刀开关电流选取,我让他拿出书面文字他拿不出来。各位大虾请你们告诉我我错了吗???谢谢赐教。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • rdpwww
    rdpwww 沙发
    选择母线应该按照最大电流,留有余地哟,不能一点弹性都没有吧。
    2007-09-15 16:18:15

    回复 举报
    赞同0
  • atianxiangb
    atianxiangb 板凳
    我一般按进线柜电流选
    2007-09-13 20:13:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电开关接电焊机老跳求帮忙指点

三相四线漏电开关下面接了一台电焊机使用两个相线~380v,送不上电,一送就跳,请帮忙指点,不知道如何解决,我想是A+B≠0,可是象电焊机这样的普通负荷不能接漏电开关也是一个问题,如果把下面的漏电取消用普通开关,电是送上了,可是跳上一级漏保,也很不方便,求专家给说说,漏保这种情况如何使用。对上一级漏保如何选择